橋台の設計・3D配筋(カスタマイズ版)

2019年 12月 24日 更新

Ver.1.00.00更新日:'12.06.01

本製品は、平成14年版道路橋示方書・同解説に準拠しています。
本製品は、「橋台の設計 Ver.10」 をカスタマイズしたもので、Ver10の機能に加え、下記の項目に対応しています。


機能追加

  • 計算関連
    • 鉄筋の基準値として、SD390,SD490鉄筋を追加しました。また、鉄筋材質を追加することができます。
    • SC杭,SC+PHC杭,鋼管ソイルセメント杭の杭種を追加しました。
      ※連動可能な製品は以下の製品になります。
      • 「基礎の設計計算・杭基礎の設計Ver9」以前のバージョン,「基礎の設計計算・杭基礎の設計(カスタマイズ版)」
      • 「深礎フレームVer7」以前のバージョン,「深礎フレーム(カスタマイズ版)」
      • 「震度算出(支承設計)Ver7」以前のバージョン,「震度算出(支承設計)(カスタマイズ版)」

機能拡張

  • 入力関連
    • 鉄筋の基準値において、引張応力度を軸方向鉄筋とそれ以外(せん断補強鉄筋)に分けて指定できるようにしました。また、降伏応力度も同様にせん断補強鉄筋,横拘束鉄筋とそれ以外で分けて指定できるようにしました。
  • 計算関連
    • 土圧において、飽和土土圧にて検討できるようにしました。
    • 置換え基礎において、前面が斜めの形状に対応しました。

機能改善

  • 入力関連
    • 「保耐法荷重ケース」画面において、杭基礎連動対象の名称を杭基礎連動対象荷重に変更しました。
    • 付属設計の翼壁設計において、配筋情報未入力時の配筋のデータチェックを追加しました。
    • 杭基礎において、杭の先端位置と帯鉄筋変化位置が同じ場合のデータチェックを追加しました。
    • 翼壁のデータチェックにおいて、翼壁のパラレル下端水平がある場合の入力範囲を後趾がない場合は底版下面位置としました。
  • 計算関連
    • 竪壁設計時の任意荷重において、竪壁の範囲外でも任意荷重を考慮できるようにしました。「考え方」-「竪壁設計」画面の範囲外の任意荷重の扱いで指定が可能です。
    • 底版設計時の任意荷重において、竪壁の範囲外でも任意荷重を考慮できるようにしました。「考え方」-「底版設計」画面の範囲外の任意荷重の扱いで指定が可能です。
    • レベル2の直接基礎において、浮き上がり限界時のモーメント算出の処理を収束にて算出するように変更しました。
  • 図面関連
    • 図面作成において、配力筋フック形状の初期値を「曲げなし」から「直角フック」に変更しました。
    • 図面作成において、翼壁水平主鉄筋の配筋方法を改善(底版側からの基準ピッチ配筋に対応)しました。
    • 図面作成において、水平補強筋の鉄筋入力画面で橋座面主鉄筋の配筋情報を取得操作を改善(ヘルプを参照することなく操作できるように)改善しました。
    • 図面作成において、逆T型橋台、翼壁の図面作成「かぶり、鉄筋」データを初期値に反映するようにしました。

ヘルプ修正(本体プログラム)

  • 概要
    • バージョン及び改良点-What's New,Ver1.0.0について
  • 操作方法-『入力』モードの操作
    • 基礎(杭の条件)
    • 荷重(許容応力度法荷重ケース)
    • 考え方(竪壁設計:許容応力度法)
    • 考え方(底版設計)
    • 考え方(土圧・水圧)
    • 許容値(竪壁設計,底版設計,突起設計)
    • 許容値(胸壁設計,翼壁設計,踏掛版の設計,受け台の設計,桁かかり部設計)
  • 計算理論及び照査の方法
    • 安定性の照査(許容応力度法)-杭基礎
      杭基礎-杭のバネ定数
      杭の許容支持力
      杭本体の設計

Ver.1.00.01更新日:'12.10.09

機能改善

  • 入力関連
    • 「形状」-「翼壁形状」画面において、省力タイプ時の寸法は胸壁高を表示するのではなく、翼壁付け根位置(壁背面)での高さを表示するようにしました。
    • 「考え方」-「底版設計」画面の特殊条件において、後趾位置をハンチ付け根を選択している場合で竪壁保耐の設計を行う場合にデータチェックを追加しました。
    • その他杭において、抵抗モーメントのデータチェックをかけるようにしました。
    • 各部材の許容値画面において、斜め引張鉄筋σsa´が0の場合のデータチェックを追加しました。
    • 竪壁保耐設計時において、せん断補強鉄筋が前趾と後趾で異なる場合のチェックを追加しました。異なる場合は、杭基礎側でレベル2底版設計を行うことができません。
  • 計算関連
    • 竪壁において全圧縮となる場合には、鉄筋の引張側の許容圧縮応力度を用いて比較するようにしました。
  • 計算書関連
    • 結果詳細計算書の設計条件において、直角方向のみ上部工反力の補正モーメントを指定した場合でも表示するようにしました。
    • 結果詳細計算書の設計条件において、2.5次元解析時に必ず直角方向の設計震度が表示されていたのを照査有無を参照して表示するようにしました。

不具合対策

  • 入力関連
    • 底版配筋画面のデータチェックにおいて、有効高がマイナスで表示される場合があるのを対策しました。
    • SC+PHC杭の許容値が正しく初期化されないのを修正しました。
    • Windowsのフォントサイズ設定がデフォルト以外の場合において、基準値画面でコンクリートの追加画面が正しく表示されないのを対策しました。
    • 落橋防止構造入力画面において、形状が円形で1組の緩衝材の本数が1本の場合にせん断抵抗面積の切り替えても入力が正しく表示されていなかったのを対策しました。
    • 鉄筋入力時において、鉄筋ピッチや鉄筋本数変更後に矢印キーの下を押すと自動的に鉄筋本数や鉄筋量が更新されないのを対策しました。
    • 初期入力画面確定後に、置換え基礎の滑動安全率が1.1と変更されるのを対策しました。
    • 「許容応力度法荷重ケース」画面において、荷重を新規ケースにコピーした場合に許容値のσsa´が0となるのを対策しました。
  • 計算関連
    • 重力式橋台において、底版張出の拡幅部の照査を行った場合に補強の範囲に誤りがあるのを対策しました。
    • 置換え基礎において、荷重の組み合わせで浮力無しを選択後、再度浮力有りとした場合に前面側の揚圧力が0となるのを対策しました。
    • 底版中心の作用力の直接指定において、0が指定されているとエラーとなり作用力が指定できないのを対策しました。
    • 置換え基礎設計において、地盤反力の後ろ側が大きくなるケースにおいて作用位置に誤りがあったのを対策しました。
    • 付属設計の翼壁設計において、せん断補強鉄筋を入力しても斜め引張鉄筋の照査が行われないのを対策しました。
  • 計算書関連
    • 結果詳細計算書の翼壁設計において、最大鉄筋量の算出過程に0で表示される箇所があったのを対策しました。

Ver.1.00.02更新日:'12.11.12

機能改善

  • 入力関連
    • 段差フーチングにおいて、底版張出部の拡幅部の補強を選択できないようにしました。
  • 計算書関連
    • 結果詳細計算書において、無筋コンクリート設計時のせん断照査時の計算式をSh/b・hに変更しました。
  • 設計調書
    • 森林土木設計時において、設計調書と転倒照査時の出力が異なるため表示しないようにしました。

不具合対策

  • 入力関連
    • 任意土圧において、翼壁がある場合で軽量盛土が指定されていない状態で「任意土圧」画面で初期化を行うとエラーが発生していたのを対策しました。
  • 計算関連
    • 竪壁がない形状において、上部工反力を前趾上に考慮した場合の杭基礎L2照査において任意荷重で与えている上部工反力の符号が逆になっていたのを対策しました。
  • 計算書関連
    • 段差フーチングにおいて、照査区間を指定した場合の底版鉄筋の出力が、常に区間1での配筋データを出力されていたのを対策しました。
    • 張出部に拡幅部を補強するとした場合において、計算書が出力されないケースがあったのを対策しました。
    • 液状化有無がある場合の左右張出部の照査において、液状化有り無しケースの杭反力結果が計算書に正しく表示されないのを対策しました。

ヘルプ修正

本体プログラム

  • 概要
    • バージョン及び改良点-What's Newについて

Ver.1.00.03更新日:'12.12.27

不具合対策

  • 入力関連
    • 「任意土圧」画面において、係数算出時にエラーとなる場合があったのを対策しました。
    • 「杭の条件」画面で、場所打ち杭や中堀り杭コンクリート打設時に表示される支持力算出用データqdを変更しても、再度画面を開くと元に戻るのを対策しました。
  • 計算書関連
    • 竪壁保耐計算時において、橋座面より上にある荷重(土圧、任意荷重、側圧)によるモーメントに橋座面からの荷重の開始高さ分が考慮されていないため、水平力によるモーメントが正しく計算されていなかったのを対策しました。
  • 結果確認関連
    • 結果確認において、橋軸段差フーチングの先端高が0の場合に前趾、後趾の結果が表示されないのを対策しました。

ヘルプ修正(本体プログラム)

  • 概要
    • バージョン及び改良点-What's New,Ver1.0.3について
  • サポート
    • ご購入についてのお問い合わせ(福岡営業所)

Ver.1.00.04更新日:'13.03.06

機能改善

  • 図面関連
    • 3D配筋ビューワ出力フォーマットを更新(Allplan形式ファイルフォーマットを更新)しました。

不具合対策

  • 入力関連
    • 竪壁しぼりがある場合において、3D描画が正しく表示されない場合があるのを対策しました。
    • 重力式橋台形状のデータチェックにおいて、竪壁前面側に突起がある場合に誤差によりデータチェックにかかる場合があったのを対策しました。
    • 震度算出のファイルを読み込んだ場合において、水平力をデータから取得できない場合があったのを対策しました。
    • 付属設計の「翼壁の設計」画面において、翼壁にD´部がある場合にD´部の配筋がデフォルトで表示されないのを対策しました。
    • 竪壁配筋画面の配筋詳細入力において、形状図に表示される竪壁の寸法値に誤差が生じる場合があるのを対策しました。
  • 計算関連
    • 置換基礎において、支持力照査の基礎幅が、置換底面幅+傾斜幅になっているのを置換基礎底面幅に変更しました。
    • 底版無筋時には、レベル2の底版照査を結果表示を行わないようにしました。
    • 鋼管ソイルセメント杭、SC杭、SC+PHC杭の場合に、杭頭結合部のすみ肉溶接の許容せん断応力度が正しく考慮されていない場合があるのを修正しました。
  • 計算書関連
    • 土圧の作用幅が底版と竪壁で異なる場合において、土圧図と土圧の表の区間表示が一致していない場合があるのを対策しました。
    • 増設時の結果一覧計算書と結果詳細計算書において、最小鉄筋量の結果が結果確認の結果と異なっているのを対策しました。
    • 竪壁保耐の結果詳細計算書において、動的解析結果を使った場合に許容塑性率より求めた設計水平震度を表示する箇所に動的照査法の結果と同じものを表示しているのを対策しました。
    • 橋軸段差フーチング時の結果詳細計算書において、土圧の出力に表示される計算式が手計算と一致しないのを対策しました。計算結果には、影響ありません。
    • 鋼管ソイルセメント杭、SC杭、SC+PHC杭の場合に、杭頭結合部の計算書に板厚が表示されていないのを修正しました。
    • 結果詳細計算書の設計条件において、半重力式橋台,重力式橋台の区分を初期入力画面の設定の通りになっていないのを対策しました。
  • 図面関連
    • 段差フーチングの竪壁天端勾配ありの場合、図面が正常に生成できない場合があった点の対策を行いました。
    • 竪壁前面突起の張り出しが小さい場合、図面が正常に生成できない場合があった点の対策を行いました。
    • 配筋要領図のスターラップピッチが正常に作図されない場合があった点の対策を行いました。
    • 断面図の橋面工寸法が正常でない場合があった点の対策を行いました。

ヘルプ修正(本体プログラム)

  • 概要
    • バージョン及び改良点-What's New,Ver1.0.4について

Ver.1.00.05更新日:'13.04.24

不具合対策

  • 計算関連
    • 胸壁設計時の図心位置から反力作用位置までの距離Lxが胸壁の重心位置からの距離となっているのを胸壁付け根断面/2から受け台端部の距離としました。胸壁天端に勾配がない場合は影響ありません。
  • 入力関連
    • 「形状」-「受け台」画面において、橋軸前面から見た図となっているのを橋台前面からに変更しました。
  • 結果確認
    • 結果確認において、橋軸段差時の底版照査判定に付け根位置が含まれるためNGとなるのを対策しました。
  • 図面関連
    • 踏掛版形状が「バチ型」の場合に図面が生成できない場合がある点の対策を行いました。

ヘルプ修正(本体プログラム)

  • 概要
    • バージョン及び改良点-What's New,Ver1.0.5について

Ver.1.00.06更新日:'13.07.18

不具合対策

  • 入力関連
    • 「土砂・舗装」画面において、橋軸段差時にガイド図に表示される側面土圧の枠が底版下面位置からになっていないのを対策しました。
    • 入力画面確定時において、エラーが発生する場合があるのを対策しました。
  • 計算関連
    • 計算実行時において、エラーが発生する場合があるのを対策しました。
    • 直角方向の偏心が小さい場合の地盤反力において、前趾後趾設計時の地盤反力の作用位置が正しく算出されない場合があるのを対策しました。
    • 竪壁に絞りがある場合で背面土砂にレベル差を考慮した場合の土砂のブロック割において、その他土砂ブロックを指定した場合に正しくブロック割りが行われない場合があるのを対策しました。
    • 底版増設設計時において、後趾にハンチがある場合で後趾設計位置がハンチ付け根とした場合に躯体及び土砂のブロック割が正しく行われないのを対策しました。
  • 結果確認関連
    • 竪壁保耐設計時の段差フーチングの底版L2の検討において、結果確認に表示されていなかったのを正しく表示するように対策しました。
  • 図面関連
    • 竪壁背面に「竪壁しぼり」がある場合、翼壁垂直主鉄筋の配筋範囲が正しくない場合があった点の対策を行いました。

ヘルプ修正(本体プログラム)

  • 概要
    • バージョン及び改良点-What's New,Ver1.0.6について

Ver.1.00.07更新日:'13.09.25

機能改善

  • 入力関連
    • 竪壁設計時において、「軸力補正係数CNを考慮しない」をデフォルトに変更しました。

不具合対策

  • 入力関連
    • 震度算出連携ファイル読み込み時において、取り込み画面の上に「剛性モデルおよび震度算出の結果は最新のものではありません」と表示されるのを対策しました。
    • 橋脚として設計した場合の連動において、任意土圧に土圧係数と土圧強度が混在している場合に杭基礎側の死荷重時モーメントMdに土圧強度のモーメントが二重に考慮されるのを対策しました。
  • 計算関連
    • 胸壁省力タイプ時の直角段差形状において、土砂を水平とした場合に側面土砂のブロックが考慮されないのを対策しました。
    • 受け台が胸壁より下にある形状の自動配筋決定において、前面側の鉄筋が背面側の鉄筋より大きくなるのを対策しました。
    • 直角段差フーチングにおいて、前面土砂高が底版厚と同じ場合に計算に必要ない矩形のブロック割が発生していたのを対策しました。
    • 杭頭結合部の計算において、1列目がすべて斜杭の場合に直杭の水平力、モーメントが正しく抽出されずに0となるのを修正しました。
    • 杭本体の設計において、斜杭がある場合に曲げモーメントの結果が直杭のみとなるのを斜杭も対象となるように対策しました。
    • 底版より下にその他盛り土ブロックがある場合に、背面土砂のブロック割に誤りがあるのを対策しました。
  • 計算書関連
    • 杭基礎連動時で斜杭とした場合において、杭の角度が正しく計算書に表示されなかったのを対策しました。
    • 入力データの出力において、「考え方」-「②竪壁設計」の保有水平耐力法のせん断耐力算出時のCcが考慮なしの際→考慮あり、考慮ありの際→考慮なしと表示されるのを対策しました。
  • 設計調書
    • せん断応力度の照査において、τm>τa1の場合にせん断補強鉄筋の照査で判定がOKとなると設計調書にτm≦τa1と表示されていたのを修正しました。

ヘルプ修正(本体プログラム)

  • 概要
    • バージョン及び改良点-What's New,Ver.1.0.7について

Ver.1.00.08更新日:'14.01.24

機能改善

  • 計算関連
    • 任意形状時において、底版前趾長と後趾長が0mの場合に前趾または後趾の端部高が0mの場合でも剛性モデルを作成できるようにしました。
  • 計算書関連
    • 結果一覧計算書において、直角方向の照査がある場合は、結果一覧に直角方向の集計の結果を表示するようにしました。
  • 設計調書
    • 設計調書の竪壁結果の出力において、曲げ応力度とせん断応力度の危険ケースを別々に表示できるようにしました。

不具合対策

  • 計算関連
    • 直角段差フーチングにおいて、胸壁が省力タイプ時に誤差により背面土砂ブロック割りが考慮されない場合があったのを対策しました。
    • 直角段差フーチングの土圧の作用幅において、底版より外に竪壁分の土圧がある場合に土圧が底版下面位置まで考慮されているのを対策しました。
    • 竪壁保耐の設計において、竪壁前面に突起がある場合で橋座面にプラスの勾配がある場合に壁より上の躯体重量の作用位置に誤りがあるのを対策しました。
    • 竪壁保耐にチェックがある場合の直接基礎のレベル2照査において、荷重集計に初期土圧分が考慮されていないのを対策しました。
    • 胸壁設計時に任意土圧を指定した場合において、胸壁高より上に土圧位置を指定した任意土圧を指定するとT荷重による断面力と土圧力が正しく計算されないのを対策しました。
    • 杭基礎において、斜杭が危険値となる場合に「せん断力に対する照査(斜引張鉄筋と共同してせん断力を負担する場合)」が0と表示されるのを対策しました。
    • 竪壁背面に絞りがある場合の竪壁L2の計算において、1m以上の絞りがあると躯体断面の重量が算出できなかったのを対策しました。
  • 入力関連
    • 荷重組み合わせ画面において、照査方向を切り替えても描画で表示される上部工水平反力の方向が正しく描画されていないのを対策しました。
    • 竪壁保耐の設計にチェックがある場合において、杭基礎の底版の設計で版として設計した場合に斜引張鉄筋の本数を指定できなかったのを対策しました。
    • 土砂形状で勾配を指定した場合において、勾配指定後に形状を変更すると正しい勾配での寸法とならないため、一度「土砂」画面を未入力とするように変更しました。
    • 置換基礎を照査する場合において、入力の荷重の扱いで”水位を指定する”にチェックを入れた後、「許容応力度法荷重ケース」画面を確定し、再度”水位を指定する”にチェックを外しても元の値と同じにならないのを対策しました。
    • データチェックにおいて、任意形状時に後趾の開始位置がハンチ先端となっていない場合にデータチェックにかかるのを対策しました。
  • 計算書関連
    • 結果詳細計算書の安全性の検討において、任意荷重の増分が表示されないのを対策しました。
    • 結果詳細計算書の安全性の検討において、「土砂・舗装」画面の側面土砂項目の安定計算時に「側面土圧を考慮する」のチェック状態が反映されていないのを対策しました。
    • 結果詳細計算書において、直角方向の土圧がある場合に保有水平耐力法照査時の計算書の作用力の集計に側面土圧が表示されていないのを対策しました。
    • 結果詳細計算書の前趾の設計において、前趾設計時の浮力のX位置が前面からとなっているが、照査位置からの式で表示するように変更しました。
    • 結果詳細計算書において、翼壁多層の場合の記号の説明が不足していたのを追加しました。
    • 結果詳細計算書の竪壁の設計(保耐法)において、動的照査時のチェックがある場合に許容塑性率より求めた設計水平震度に0.4czの値が表示されているのを修正しました。
  • 図面関連
    • 胸壁背面配力筋形状を「鉄筋長指定あり」とした場合、配筋範囲チェックメッセージが表示される場合があった点を修正しました。
    • 段差フーチングの場合、底版組立筋形状を「半円フック、継ぎ手有り」形状としても「半円フック、継ぎ手なし」形状で作図していた点を修正しました。

ヘルプ修正(本体プログラム)

  • 概要
    • バージョン及び改良点-What's New,Ver.1.0.8について

Ver.1.00.09更新日:'14.07.22

不具合対策

  • 計算関連
    • 竪壁設計において、竪壁照査位置を指定した場合に照査位置より上に水位がある場合の土圧算出時の水位高さが正しく算出されていないのを対策しました。
    • 竪壁保耐時において、任意形状で指定した場合に胸壁躯体重量の作用位置が正しく算出されないケースがあったのを対策しました。
    • 任意形状において、底版前趾付け根位置より橋座面前面が前にある場合に側面土砂より上に水位がある場合に水の重量が正しく算出されていないのを対策しました。
  • 入力関連
    • 杭連動時において、杭配置確定後に橋台側で直角方向張り出し部の照査を無しから有りにすると杭反力が反映されないのを対策しました。再度ファイルを読み込んだ場合は、正しく反映されます。
  • 計算書関連
    • 結果一覧計算書において、任意形状で指定した場合に誤差により部材寸法があると判断されて計算書の表が壊れる場合があるのを対策しました。
    • 結果詳細計算書において、橋台単独で杭基礎を設計した場合の基礎ばね算出時の計算書出力で場所打ち杭で断面変化があると地層データに表示されている値が正しく表示されないのを対策しました。
  • 結果確認
    • 翼壁設計時の結果確認の画面の判定において、翼壁の設計の荷重ケースを常時のみとした場合にも地震時の結果を参照していたのを修正しました。
  • 設計調書
    • 基礎工設計調書において、曲げ引張応力度の符号が逆になっている場合があるのを対策しました。

ヘルプ修正(本体プログラム)

  • 概要
    • バージョン及び改良点-What's New,1.0.9について

Ver.1.00.10更新日:'14.09.19

不具合対策

  • 計算関連
    • 竪壁保耐設計において、Ver.1.0.8にて対策した「竪壁保耐時において、任意形状で指定した場合に胸壁躯体重量の作用位置が正しく算出されないケースがあったのを対策しました。」の対策が不十分で任意形状、胸壁前面突起や竪壁前面突起がある場合に胸壁重量の作用位置が正しく算出されないのを再度対策しました。
    • 背面土砂重量と任意荷重の適用が土砂を選択している場合において、合計が0となる場合に0割が発生してエラーとなるのを対策しました。
  • 計算書関連
    • 結果詳細計算書において、背面土砂に勾配がある場合に仮想背面を土とコンクリートとした場合に安定計算時の地表面荷重の作用力集計の載荷位置Yが正しく表示されないのを対策しました。計算結果には、影響ありません。
    • 結果詳細計算書において、設計条件に表示される任意荷重の躯体の線が途中で切れて表示されるのを対策しました。
  • 入力関連
    • 増設形状において、底版張出無し形状から有りの形状とした場合に「許容応力度法荷重ケース」画面で側面土砂の扱いが選択できなくなっていたのを対策しました。

ヘルプ修正(本体プログラム)

  • 概要
    • バージョン及び改良点-What's New,Ver1.0.10について

Ver.1.01.00更新日:'16.04.21

【重要】

ライセンスの認証をサブスクリプション方式に変更しました。
詳しくは、弊社ホームページの「FORUM8サブスクリプションサービス移行のご案内」をご覧ください。
http://www.forum8.co.jp/product/subscription.htm


不具合対策

  • 計算関連
    • 翼壁FEM解析時のフルウイングでウイング天端に勾配がある場合に、パラレル部付け根の断面力が正しく取得されないのを対策しました。
    • 翼壁FEM解析時のパラレル翼壁で躯体形状を考慮とした場合に、傾斜部分のD部付け根の断面力が正しく取得されないのを対策しました。
    • 橋軸方向を前→後とし直角方向を左←右とした場合において、直角方向水平反力の方向が慣性力方向と逆になっていたのを対策しました。
    • 翼壁FEM解析を実行した場合において、橋軸または直角段差フーチングで胸壁形状を省力タイプとした場合に翼壁設計時に躯体形状を考慮するを選択するとC部とC'部の位置に誤りがあったのを対策しました。
    • 橋台本体側で翼壁の設計を行った場合に載荷荷重に雪荷重を考慮するにチェックがある場合のせん断補強筋の照査において、雪荷重有ケースと地震時ケースのσsaの参照先に誤りがあったのを対策しました。
    • 最大鉄筋量の照査において、受け台設計時の部材厚が胸壁基部厚となって設計されていたのを対策しました。
    • 踏掛版の設計において、「考え方」-「部材共通」画面の鉄筋の表示で両方とすると複鉄筋で計算されていたのを対策しました。
    • 試行くさび法において、胸壁が無い場合にも試行くさびの計算を実行していたため計算終了時にエラーメッセージが表示されるのを対策しました。
  • 計算書関連
    • 計算書の形状図において、置換が2段の場合に胸壁前面突起を用いると突起の寸法が正しい位置に表示されないのを対策しました。
    • 保耐法設計時の結果詳細計算書において、その他盛り土を使用した場合の土砂の作用位置Xの表示に誤りがあるのを対策しました。計算結果には、影響ありません。
    • 踏掛版の結果詳細計算書において、WORD等に出力した際に固定図の描画が途中できれているのを対策しました。
    • 安定計算の結果詳細計算書において、2.5次元解析を選択した場合で直角方向の照査を行わない場合に作用力の集計表の直角方向の底版幅が0.0mと出力されるのを対策しました。計算結果には、影響ありません。
    • 底版拡幅時の設計において、地盤反力の算出で拡幅する側と逆方向に地盤反力が三角形分布になる場合に地盤反力が算出されないのを対策しました。
    • 結果詳細計算書において、基礎ばねの出力で杭の断面変化が3段となった場合に地層データが正しく表示されないのを対策しました。
    • 結果一覧計算書において、翼壁の付属設計の結果を表示するとした場合に照査区間の表示が道示基準を選択していても設計要領の区間で表示されていたのを対策しました。

ヘルプ修正(本体プログラム)

  • 概要
    • バージョン及び改良点-What's New
    • 必要システム及びプロテクト
  • サポート
    • サポート

Ver.1.01.01更新日:'19.12.24

変更内容

【ライセンス認証】

  • 2019年10月のWindows Update 月例パッチ適用後、通信エラーが発生しWeb認証が出来ない場合がある不具合を修正しました。

ヘルプ修正

本体プログラム

  • 概要
    • バージョン及び改良点-What's Newについて

LOADING